PostPosted: Fri 15 Mar - 10:46 (2013)    Post subject: Panne aléatoire Chaudiére De Dietrich DTG120 Reply with quote

Bonjour
J ai des soucis sur ma Chaudière De Dietrich DTG120 . Panne aléatoire ,elle se met en alarme et il suffit de la réarmer pour qu elle reparte quelques temps ...1 heure ,1 jour ....ect....
On m a changé le Thermostat de sécurité mais sans résultat !
Entre ces pannes intermitantes elle fonctionne très bien .
Quelqu un peut il m'éclairer sur cette panne ? Le chauffagiste reste sans solution .
Merci si quelqu un a rencontrer le même souci et touvé la solution à ce problème.


Back to top
Publicité






PostPosted: Fri 15 Mar - 10:46 (2013)    Post subject: Publicité

PublicitéSupprimer les publicités ?
Back to top
lolau
Guest

Offline




PostPosted: Sat 16 Mar - 19:58 (2013)    Post subject: Panne aléatoire Chaudiére De Dietrich DTG120 Reply with quote

la panne probable vient certainement du boitier de controle bloc gaz honewell verifier le carte electronique cordialement

Back to top
Manu2401


Offline

Joined: 24 Mar 2012
Posts: 48

PostPosted: Sun 17 Mar - 13:31 (2013)    Post subject: Panne aléatoire Chaudiére De Dietrich DTG120 Reply with quote

Bonjour,


a verifier avant le boitier de controle:


Les polarités voir si phase et neutre ne sont pas inversés


La sonde de ionisation, si l ecartement est bon etc


Cordialement,